|
一栋新建的楼,负一楼的低压配电室没有锁,于是进去参观参观。
这是一个分配电室,所以里面没有变压器,也没有电容柜,只有简单的进线柜和出线柜。
先看看全貌:
这是墙上挂着的一次原理图,标明了每个分路的额定电流;
其中消防负荷和电梯、公共照明等采用双路供电:
两组开关柜,每组对应一路低压进线,红灯合闸、绿灯分闸:
出线抽屉特写,手柄只能通断电,取出抽屉需要在下方的孔内插入六角扳手:
框架断路器特写,施耐德的:
看看总进线电流,因为整栋楼只有一些灯开着,所以电流并不大:
每个出线柜背面装了电气火灾探测器,实际上就是漏电报警器:
这是主柜旁边的计量箱(第一幅图靠右边墙),进线和每一路出线都有对应的电表:
这是给计量箱里的电表远程抄表的网关,将485总线转换成以太网;
因为弱电还没施工,所以暂时没插网线:
下面打开主柜看看,先看进线柜,2500A的铜排:
进线柜下面装了浪涌保护器,采用125A保险丝保护;
旁边的正泰40A空开用于给计量箱里的电表供电:
再打开一个出线柜看看,灰色小互感器接入电表,黑色的大互感器检测漏电:
另一个出线柜,电缆要粗一些:
出线柜门背面的电气火灾探测器接线:
柜子背面看完了,再摇个备用的抽屉出来看看;
这个抽屉额定电流100A,采用施耐德NSX塑壳断路器;
两个中间继电器,一个与断路器同步指示合闸状态,另一个控制消防强切:
看完小抽屉,再看一个630A的大抽屉:
看完抽屉,再把3AA3柜子顶上的门打开,看看多功能仪表背面接线;
这个仪表支持电能计量和485通信,但都没使用:
门后面是框架断路器的二次控制回路原件:
最后再看看给配电室自身供电的分配电箱(第一幅图左边墙上的);
空开和双电源也都是施耐德,并且安装了消防电源监控模块;
220V转36V变压器用于给主柜下面的夹层照明供电:
墙上另外两个配电箱分别控制排风机和排水泵,也都采用了施耐德原件。
再右边是消防强切的模块箱,一共装了9路强切,红灯常亮表示对应线路已分闸:
-完-
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|