|
2023.4.6上午7点多,配电室内作业电工,在从电缆夹层往盘柜穿线时,突然母线发出”砰“的声响,同时该段变压器的出线断路器跳闸,异常的响声令作业工人一脸茫然,随后立即接到电运值班人员电话,询问断路器跳闸原因。
业主、总包、施工三方技术人员迅速到场,对现场情况进行查验、分析。
该段母线为低压400V系统,母线室为全封闭母线,但母线室的底面保护板留有散热孔,正常情况下人体及机具是无法接触到母线,周围环境具备安全施工的条件。
但是作业工人在引导控制电缆上拉至盘柜二次接线室时,采用4mm2单芯线,并且单芯线两端没有做绝缘处理(作业组长曾提醒该工人对单芯线两端用胶带包扎一下,该工人认为作业环境安全,就没往心里去),极为巧合,单芯引导线混乱中竟通过母线室的散热孔,插入母线室,碰触母线,导致母线对地放电,引起该段变压器出线断路器动作跳闸,电运值班室通过远程通讯信号接到报警。图一为操作示意图,图二、三、四为现场照片。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|