|
配电室已送电,各个回路在进行远程、就地动作调试。室内作业人员,突听到一个盘柜处发出很大的爆炸声,赶紧查询声音来源,发现CA188A刮板机回路处于跳闸报警位置,于是断电拉出抽屉检查,发现断路器周围有烟熏现象。并发来照片,见图1、2。
下令所有人员保持现有状态,立即赶到现场检查、处理问题。
首先去现场检查,发现此时操作柱上远程就地选择开关处于远程位置。再检查电动机及电缆,发现都没有问题,对地及相间绝缘都很好。回到配电室仔细检查抽屉,移除正反转继电器上所挂辅助触头,发现正反转继电器两个继电器都有熏黑现象,如图3。
难道两个接触器同时吸合了!?此回路手动调试完毕,远程DCS联动也调试 完毕,并已交由业主使用,并且抽屉回路一直处在热备状体,图纸原理和接线应该都没有错误。
用万用表检查DCS过来的正转开车、反转开车信号,发现两个信号同时存在!
打电话询问总包方仪表专业工程师得知,原来业主仪表专工正在中央控制室电脑上调试、编辑该位号的开停车信号模块,当时就遭到了总包专工的反对,不让对方自己编辑模块,避免由于错误编辑造成损失,并指出当时对方正在操作的错误之处。殊不知,可能由于模块编辑错误,正反转两个信号已经同时传输至配电室。
分析,业主将现场操作柱转换至远程状态,自己练习调试,在编辑正反转模块时,由于不熟悉,误将正、反转信号同时送出,按理说KM1和KM2两个接触器是互锁的,如果一个接触器吸合,另一个接触器是无法再吸合的。但是如果两个信号同时(精确的同时到来,也只有DCS能做到,如果人为的同时按操作柱按钮,正反转信号也会有时间差别的到来,也只能有一只接触器吸合,而另一只不能吸合)到来,KM1、KM2瞬时带电吸合(而互锁触点动作是机械动作,要慢些,不能形成互锁),导致输出短路,从而接触器触点大电流打火,主空气开关大电流打火以致跳闸。原理图见图4.
不熟悉专业业务的仪表专工,最好不要对DCS程序进行编辑,应该由专业的厂家调试人员编辑(首先从软件逻辑上,实现两个信号的互锁),即使自己内部调试,也应该在电气试验位置或者将仪表端子柜的保险拉下,避免信号的错误输出,导致意想不到的损失出现。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|