|
某大型合资化工厂,新增一空压机厂房,主压缩机为成套进口设备,空压机电机功率为6440kW,额定电流423A,配置有10Kv软启动柜,为保护全厂在用装置的电压稳定(220kV总降备用裕量很小了),并保护高压电机,设置时采用限流保护启动,尽量以最小电流、最短时间启动。启动时间长了,怕电机烧毁(进口ABB电机),启动时间短了,大电流冲击怕工厂内网。
2022年10月31日早,空气压缩机单机试车前各参建单位、各专业对电路、水路、油路、流程、安全维护等单试条件进行现场确认签字。监理单位、总承包单位、施工单位和设备生产厂家限产签字确认,为设备空载试车做准备。
1、2022年10月31日上午,空气压缩机通过中控以额定电流的2.8倍第一次启动,启动时间30秒,压缩机油路压力低导致连锁停车;(压缩机油路的供给,是由主电机主轴带动供给,在一定时间内,主电机如果达不到规定转速,油压就上不来)
2、当天下午第二次启动,以额定电流的2.8倍启动,启动时间40余秒,压缩机油路压力低再次导致连锁停车;
3、当天下午第三次启动以额定电流的3.2倍启动,启动时间60秒,压缩机油路压力低停机。
这三次启动均未达到额定转速,压缩机未完成启动。
4、2022年11月03日14:18分以额定电流的4.0倍第四次启动,启动时间设定24秒,压缩机成功启动,并连续运行时间8小时,通过中控监测压力、温度、振动值等无异常。
大型电机的启动,不进要考虑到电机本身的安全运行,设计人员在计算电机定值的时候,应充分考虑到厂区供电环境的因素。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|