      某大型煤化工项目气化装置配电室,在对母线桥母线搭接螺栓进行力矩抽检测试时,部分螺栓在规范规定的力矩下发生螺杆断裂、丝扣滑丝现象(见附页图片)。
      查母线桥技术协议,发现没有对螺栓的强度要求进行定义,厂家根据自己的经验提供的是4.8的螺栓。而《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》中只对安装后的母线螺栓的需要达到的力矩规定了要求。
      向采购部门提出要求,要求厂家更换规格更高一级的螺栓(8.8级)。厂家最终提供一批8.8级螺栓和部分12.9级的螺栓。并对该厂家提供的母线螺栓逐一进行力矩测试,最终达到验收和交接要求。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发表于 2024-12-27 12:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
监理单位还是第三方检测机构?


~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-12-27 13:45:52 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-27 12:52
监理单位还是第三方检测机构?

我们是总包方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-27 16:28:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
余仁 发表于 2024-12-27 13:45
我们是总包方。

总包,我x,壕无人性啊…


~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-27 16:33:44 | 显示全部楼层
我是母线槽厂家
回复 支持 反对

使用道具 举报