本帖最后由 mychee 于 2025-11-10 19:58 编辑
试水买了1个库存的佳安宝10A漏电保护插座,刚2个月就出现合闸瞬间又跳闸。
小激动,有机会动手了。
侧面卡扣拆开
肉眼可见左边按键触点发黑,黄色按键也有黑色粉末。
清洗后可见板子被烧蚀碳化
插电,恢复正常。就这!连动万用表的机会都没有。清理碳化点,绿油固化(略)。
这款产品通过按“复位"或“测试"按键,实现类似继电器触点闭合或断开,没有灭弧装置,与继电器区别是它具有双稳态,闭合后无需持续给电磁线圈通电,闭合时有指示灯,方便了解其状态。其中一个亮点是漏电动作时可在25毫秒内切断电源,远低于国标漏保的100毫秒。
彩印的说明书
输入端并联浪涌保护压敏电阻
主电路板,黄豆很显眼,做工用料相当哇塞。
这是弹丸国某大牌漏电保护器板子,与之相当。
主控芯片FM2141
对比另一款16A的,做工用料缩水了,也许是后期产品。
说明书改为普通折纸
不锈钢底板换成钢板
压敏电阻没有套管
这板子走线有点LOW,感觉板子设计换了个人,黄豆减少到1个,有3个红宝石电解。
END
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|