不制冷。外机没动静。这是去年入秋时的情况。今年入夏,试开机,居然能制冷约半小时。但是出风口温度偏高,有19度。观察外机风扇,不转。看来是因为气温尚低,所以压缩机能工作一阵,但稍后就过载保护了。

去年备了一个30UF启动电容,看来暂时用不上。要的是风扇启动电容。

但就像我抱怨过的马桶坑距一样,总是很难查证,必须拆掉才知道,耽误工夫。搜遍各种资料,都无果,而外机位置很高很难爬,外壳螺丝生锈,后边和侧面都不太好柠。
颤颤巍巍地拆完,一看是2.5UF。某宝第二天到货,再爬一次。ok了,室温30度时出风口5-8度。

但是空调长远未开工,里边的出水口堵了,当天晚上把下边的电视,机顶盒之类的滴了个透。尤其电视,现在不敢开,还在自然干中。外管风化,一碰就碎,只好把室内部分管子剪断,嘴吹+吸。

记得拿个盆接着。内机里边水不少,又黑又脏。吸的力度也只能意会,太小堵的东西出不来,太用力呛你一管子。恶心啊。。。




然后换外管。照理说,最可靠的方法是把内机摘下来,胶带全揭开,从出水口接。但图省事儿的只能这样两截对接了。里边的是旧管子,因在室内,所以韧性尚可。但新旧管子口径相等,硬塞几乎都要漏水。

我是在旧管子皮上剪一个1cm长的V字缺口,这样前端就能卷起来以缩小口径,然后缠生料带15圈左右,插进新管子就OK了。

【问题】
1.压缩机要启动电容提供瞬时大电流,好理解。可风扇负荷不大,为何也要启动电容?貌似普通电风扇里也带。电机的课我念书几乎满分,但现在全忘了。。。求科普

2.我这台是1p的外机,垃圾牌子TCL。压缩机启动电容才用的25uf,这个我如果用30uf换,应该没问题吧?宜大不宜小,是吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
 楼主| 发表于 2019-6-7 03:25:19 | 显示全部楼层
cc龙的传人 发表于 2019-6-7 01:46
不要把交流电机和直流电机电容混为一谈,完全不是一回事。直流电机的电容,大容量的有瞬间提供功率的作用, ...

有道理。交流相位不对,转不起来,或者转反了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-8 11:52:40 | 显示全部楼层
zsyisboy 发表于 2019-6-7 02:56
实测用30UF电容代替25UF制冷效果略好一些,运行两年了暂未有异常。

应该没关系吧,启动电容,只在压缩机启动瞬间有作用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-10 03:48:35 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-6-9 12:40
“可风扇负荷不大,为何也要启动电容?貌似普通电风扇里也带。“
单相交流电产生的是脉动正反向磁场,而感 ...

懂了(其实还是半懂,你说的我都还给老师了),谢谢