旧断路器拆下,
32A这个级别貌似没有芯片,断路器推测是2010年生产,目前工作正常,雷雨天有一次误动作。






跟现在没芯片的电路是几乎一样的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 1家元 +8 收起 理由
zhkrid + 8

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2019-9-13 17:38:55 | 显示全部楼层
green5292 发表于 2019-9-13 12:08
没芯片的可能是假的,没芯片的可靠性差点。

购买的渠道很稳妥,假的的可能性比较小。。。

德力西貌似漏电模块是1.5P宽度的,很多是不带芯片的。
特点是电流路径穿过检测线圈两次。
电流路径太粗穿过一次的型号,可能使用芯片的。

这种没芯片的,理论上可靠性计算的话,能好点(元件少),但抗干扰能力就靠小电容的,没办法做更高级的抗干扰。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-14 14:26:29 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-9-13 09:54
看做工还不错,这种应该耐用些,专用芯片的见过几次坏的,反倒这种老式可控硅的,只要是名牌的还很少有坏的,我 ...

都有可控硅的,只不过有的带芯片,有的没有,10mA的都带芯片的。。。

电源负载接反了,或者触点黏连,动作一次就烧。。。跟电路没关系