道长是搞电气的,学过载流量计算与设备选型,目前低压(家用)电缆选型太乱了···
铜芯电缆载流量与截面积、绝缘材料、敷设方式、多回路、环境温度等等相关。
目前老一辈常用电工口诀。
口诀1:十下5,百上2,意思是10平方以下的铝线每平方5个电流,100平方以上的铝线每平方2个电流,
铜线升级算。
按这个口诀算,铜芯1mm 7.5A
铜芯1.5mm10A
铜芯2mm 20A
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]口诀2:
貌似比口诀1载流量高一点点
当然还有口诀3、口诀4,不同人用的不同。
那对于载流量这么严谨的参数,国家标注又是如何?
以我用的多芯护套绝缘线为例(出至配4)
1.5mm 40°环境温度可以带16A
2.5mm 40°环境温度可以带23A
4mm 40°环境温度可以带31A
设计计算40°环境温度意识最高上限,如果按25°载流量更大。
所以我1.5mm三芯RVVB电缆带16A的随车充没有问题(地线不算发热导体),如果按口诀那是完全带不起的。
在回过头来说说我们常用的插线板。
老国标是0.75mm带10A,查表0.75mm 40° 11A,能用。如果按口诀1,0.75mm 只能带5A;口诀2,0.75mm 只能带6.8A,完全带不起10A插板
新国标1mm 40° 13A,冗余更大。
当然,以上只考虑电缆的载流量,不考虑压降及损耗。
综上,电工口诀选择电缆截面非常非常保守;要简单盲选大截面没错,除了费钱没啥其他缺点;要实用按国标参数来选
|