数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 926|回复: 6

[工业] 消防水路电磁阀拆解一例

[复制链接]
发表于 2024-9-4 14:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一消防系统水路上的电磁阀,当模拟消防动作来临,电磁阀得电,管路后面的水铃铛不响。卸下水铃铛,管道里只是断续的冲击出水,不能持续出水,推动水铃铛报警。
以为电磁阀故障,卸下电磁阀,测试、送电都正常,分解电磁阀阀体,发现电磁阀安装是分进水、出水方向的,管道专业安装反了!见最后一图隔膜片!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容

查看全部打赏

发表于 2024-9-4 15:55:29 | 显示全部楼层
这玩意都能装反,是不是能追究责任???


二○二四年九月四日
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-4 17:31:29 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-9-4 15:55
这玩意都能装反,是不是能追究责任???

新建工程,调试阶段。持续5、6年的大型煤化工厂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-5 15:49:39 | 显示全部楼层
外壳上没看到进水、出水标识啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-5 16:01:01 | 显示全部楼层
lxn008721 发表于 2024-9-5 15:49
外壳上没看到进水、出水标识啊

管道专业的工程师应该能看的出来,此阀有管道专业工人安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-6 16:16:01 | 显示全部楼层
这种类似截止阀,有方向的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-8 14:24:33 | 显示全部楼层
这电磁阀结构其实好简单的,也啥新意的,关键是实用吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报