[工仪] 历时两个月,设计制作分体式PID温控300W双面加热台

[复制链接]
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 just56 于 2026-11-25 09:37 编辑

先上效果图



设计要点:
1. PID温控器 与 加热台分离,借鉴了焊台的主控与手柄分离思路

2.铝板朝上是加热台,翻过来就是拼豆熨斗

3. 固态继电器集成到REXC100温控里面
   温控器其实就是读取热电偶温度,用继电器控制加热片供电通断,线上串了手动控制开关,可以只读温不加热,
   开关内加LED查看加热状态(也是受到白菜白光加热状态指示灯的启发)


回顾两个多月的制作过程,治疗自己的拖延症:

两个月前看到核实的发热片,就准备材料设计方案

中间改温控器多次返工
拆了两个固态继电器,两颗可控硅没搞定
最后换陶瓷一体固态继电器搞定

后对打孔畏难,卡了好久,
专门做了钻孔夹具,昨天终于做完了

加热部分整体架构简单直观
四颗钛螺丝贯穿 铝板、不锈钢板和电木板
把加热片和热电偶夹在铝板和不锈钢板中间


没有专业的台钻,最耗时的部分是给不锈钢打孔
不锈钢有加工硬化问题
拿刃具加工确实比激光加工费劲