惯例星期六日都有折腾,今天大年初一,不可能有人弄东西过来滴,就把前天的事搬过来发帖。
前天找到了我,:sweat:我就一扫地的,找我难道加工资?:shy:。电话接听:喂,那个谁谁是么?答:是的,啥事啊?领导,大门前的地我已经扫过了:shocked:。电话:不是那事,我到我办公室来。挂机,屁颠屁颠的就去了。
"DCS系统维护员说XX工段的三块AI模块同时坏了,库存只有两块备用还差一块,担心过年拿不到货,找你看看”
就看看还是可以的,包好就难说了,领导。接过模块直接拆,拆机就不发图了,看看这两片。
正面。
反面。
腐蚀的地方。
这151电阻得换。
CPU报错亮红灯。
其实也阿没啥坏,就腐蚀开路漏电,清理干净上锡就是了,可是烙铁40W黄花没T12顺手。
补焊7805稳压芯片。松香没洗干净。
这西门子设计真巧妙,一块16比特AD应用两通道,利用多路复用开关MAX4528切换送到AD620A放大再送入AD处理。
这么可以节省一个通道AD7715可是很可观的,精辟啊。还有个的别的地方竟然用到电源看门狗ADM706。
事情有点急,补焊完装壳赶紧去试机。
因为西门子组态不允许两个硬件以上故障丢失,换模块只能一块一块换。否则咔嚓全部STOP就完蛋了。
那块写的坏就是处理好的。试机正常了。
插上另一块。
CPU绿灯,完事。回去扫地去咯。:victory:
|