数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1425|回复: 21

常闭电磁阀,打开时,一直加电吗?

[复制链接]
发表于 2023-6-15 12:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
一个设备,关闭炉门后先抽真空,后冲氮气,整个运行中一直缓慢冲氮气保持正压(防止空气进入)。
问题是,常闭电磁阀,冲气时加电打开。长期加电发热严重,现在弄了个电风扇对着吹。大家有没有好办法解决这个问题?
这个常闭电磁阀还不能换成常开的,因为PLC无法修改。


发表于 2023-6-15 12:58:21 | 显示全部楼层
改成手动阀控制不就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 13:00:23 | 显示全部楼层
接继电器不行吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 13:03:34 | 显示全部楼层
改步进电机控制阀门开启度不就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-15 13:09:18 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-6-15 12:58
改成手动阀控制不就可以了。

现在都自动化了,生产线控制部分都集中到控制室了。流水线都是一键启动,自动开门、进料、关门、抽气、冲气。。。。
人工太贵了,还要交社保、个税。机器只要给电,拼命干。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 13:11:50 | 显示全部楼层
可以换成常开的,加个中间继电器逻辑取反就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 13:13:30 | 显示全部楼层
加个继电器+电动阀门,不改PLC的情况下能满足你的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 13:16:57 | 显示全部楼层
没有这方面的经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 13:20:42 | 显示全部楼层
常闭电磁阀

对于继电器来说,常闭,就是不通电也是闭合的

电磁阀,部分类似继电器,应该不通电也是闭合的吧,???根据常规知识判断的,不一定对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 13:21:28 | 显示全部楼层
改自锁式电磁阀        不再编程PLC的话    PLC输出端加装反相器改变电压极性。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-15 13:29:44 | 显示全部楼层
look_99 发表于 2023-6-15 13:21
改自锁式电磁阀        不再编程PLC的话    PLC输出端加装反相器改变电压极性。。。。  ...

淘宝上没找到自锁式电磁阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 13:42:03 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2023-6-15 13:29
淘宝上没找到自锁式电磁阀

可改电动阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 14:17:08 | 显示全部楼层
动作电流和保持电流是两个概念
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 14:19:18 | 显示全部楼层
常闭电磁阀,不用时不加电,你的意思一直开着发热吗?那可以选择三线的,一个控制开,一个控制关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 14:21:32 | 显示全部楼层
这个应该可以参考燃气表,现在的智能燃气表里有一个输出的步进电阀,用于安全也好,用于收费也好,它属于不工作无电状态,靠正反极性反转驱动开关阀。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 14:57:41 | 显示全部楼层
换成自锁电磁阀,并且PLC直接控制电磁阀改成通过继电器间接控制,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 20:18:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdxwg 于 2023-6-15 20:20 编辑

解决电磁阀长期上电发热严重,有两个办法供参考:1、在电磁阀线圈外壳上套个翅片散热器,增大发热体与空气的接触面积以加强散热;2、因电磁阀的吸合电流比维持电流高,所以需要改动控制电路,用原电路的电压和电流使电磁阀吸合,经数秒的延时后,降低驱动电压使线圈中仅通过维持电流,具体数据须经实验取得。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-15 20:26:57 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2023-6-15 20:18
解决电磁阀长期上电发热严重,有两个办法供参考:1、在电磁阀线圈外壳上套个翅片散热器,增大发热体与空气 ...

第二种方法以前听说过,但一直买看到具体电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 20:32:40 | 显示全部楼层
故障开和故障关是根据工艺要求来的,主要是要保障安全,既然设计为故障关,肯定不能改为故障开,另外线圈发热是正常的,个别的还感觉烫手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 21:51:45 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2023-6-15 20:26
第二种方法以前听说过,但一直买看到具体电路

第二种方法说起来其实也很简单,即在时间继电器延时断触点的两端,并接一只限流电阻,PLC输出时,时间继电器开始延时,延时断触点处于闭合状态,电磁阀得电吸合;当时间继电器延时时间到,延时断触点断开,PLC的输出经限流电阻与电磁阀相连,故仍维持着电磁阀的吸合,直至PLC输出停止。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2024-4-29 16:40 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2023 smzj.net

快速回复 返回顶部 返回列表